在常高压消防系统中,到底需要设消火栓按钮么

提问 发帖 回复

GB 50116-2013 火灾自动报警设计规范中4.3.1条规定:。稳高压系统中,虽然不需要消火栓按钮启动消防泵,但消火栓按钮给出的使用消火栓位置的报警信息是十分必要的,因此温高压系统中消火栓按钮也是不能省略的。 常高压为有高位水池,管道是始终有水的,需要消火栓按钮么?

GB 50116-2013 火灾自动报警设计规范中4.3.1条规定:。稳高压系统中,虽然不需要消火栓按钮启动消防泵,但消火栓按钮给出的使用消火栓位置的报警信息是十分必要的,因此温高压系统中消火栓按钮也是不能省略的。 常高压为有高位水池管道是始终有水的,需要消火栓按钮么?
  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • 大湿兄00
    大湿兄00 2017年08月17日 08:22:52 2楼
    :'(,怎么没人回复啊 !
    回复 举报 点赞
  • lvzhx
    lvzhx 2018年12月27日 09:54:15 3楼
    需要设置,主要为了报告使用消火栓的位置。
    回复 举报 点赞
  • haofengl5009
    haofengl5009 2019年01月06日 16:32:45 4楼
    需要设置,报警的作用。
    回复 举报 点赞