换气量计算表:
一、体积计算:建筑物体(立方公尺)
二、排气量计算式:
每分钟排气量=通风口的风速(公尺/秒)×每一叶片排风面积(平方公尺)×叶片数×60
规格 | 通风口常年平均风速(公尺/秒) | 叶片排风积(平方公尺) | 叶片数 | 秒数 | 每分种排气量 |
300型 | 3.4 | 0.0056 | 20 | 60 | 23立方公尺 |
500型 | 3.4 | 0.0083 | 25 | 60 | 42 立方公尺 |
三、每小时换气次数(次/时):(见表)
四、排风器安装数量:体积×换气数÷排风量(见表)
五、如室内、外温差大于5℃,可适当增加安装数量。
规格 | 叶片 | 总高度 | 涡轮外径 | 通风口径 | 底板尺寸 | 底板孔径 |
300型 | 24 | 550 | 500 | 360 | 700×1000 | 490 |
500型 | 25 | 720 | 600 | 500 | 700×1000 | 490 |
换气次数参考表:
建筑物种类 | 换气次数/每小时 |
病房 | 2-4 |
办公室 | 2-5 |
纺织厂 | 3-7 |
教室 | 3-8 |
餐厅 | 3-8 |
仓库 | 3-8 |
食品厂 | 3-8 |
接待室 | 4-12 |
车库 | 4-10 |
体育馆 | 4-15 |
机修厂 | 4-15 |
集会所 | 5-10 |
食品室 | 5-10 |
洗手间 | 5-10 |
船仓 | 5-10 |
公共厕所 | 5-15 |
图书馆 | 6-10 |
休息室 | 6-10 |
吸烟类 | 6-12 |
化学实验室 | 6-15 |
厨房 | 7-15 |
染整厂 | 8-15 |
消毒室 | 8-15 |
造纸工厂 | 8-15 |
公共汽车 | 8-20 |
干燥厂 | 10-20 |
修理厂 | 10-20 |
发电机房 | 10-20 |
锻造厂 | 10-30 |
铸造厂 | 10-30 |
洗涤厂 | 10-30 |
涂料厂 | 10-40 |
电镀厂 | 12-20 |
锅炉厂 | 15-30 |
引擎室 | 15-40 |
玻璃厂 | 20-40 |
本表仅供参考。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 595 人订阅
阅读下一篇
风淋室保养不当将成藏污纳垢之地及其危害风淋室的作用对于使用者们而言已经是众所周知了,他们已经能够详尽的知道如何正确使用,如何排除故障,甚至有的厂家的机修人员已经知道了如何去维修。他们对于风淋室的结构、电器原理已经非常的熟悉。但是,真正对风淋室如何使用及保养却是知之甚少,即使有的用户知道如何维护,但也是懒的去维护保养。 风淋室最主要的原理是通过风机加压,经过初高效过滤器过滤,将进入洁净室的人员和物体表面的灰尘毛发吹落,避免将污染源带入到洁净车间去。在懂的原理之后,我们就知道了,其实风淋室的主要使用就是吸收、过滤,出风。那么吹出来的东西哪里去了呢?又该如何清理及维护,如果清理和维护不当又会造成什么后果呢?