土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消规规定栓口动压是能够当做静压直接计算么?

消规规定栓口动压是能够当做静压直接计算么?

发布于:2017-08-14 09:51:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新消规规定高层建筑、厂房、仓库超过8M的栓口动压不小于0.35MPA,充实水柱不小于13m。这个动压能不能当做静压来计算,从而选择消防泵的扬程??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 凌乱的世界
    懂了,谢谢!
    2017-08-14 10:07:14

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    纠结于动压静压,固步自封。
    栓口0.35或0.25,由此计算再高差、沿程损失。什么动压静压?
    2017-08-14 09:53:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎么确定一个厂房的消火栓数量?

假如我的工厂室内消火栓用水量为20L/S,水枪为5L/S,是不是就要设置4个消火栓?消火栓的位置只要满足保护半径的情况下可以随意放吗?:(

回帖成功

经验值 +10