土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 怎么确定一个厂房的消火栓数量?

怎么确定一个厂房的消火栓数量?

发布于:2017-08-14 09:19:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
假如我的工厂室内消火栓用水量为20L/S,水枪为5L/S,是不是就要设置4个消火栓?消火栓的位置只要满足保护半径的情况下可以随意放吗?:(

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • vivid0002
    vivid0002 沙发
    你同事说的对
    2017-08-14 19:22:14

    回复 举报
    赞同0
  • 青春年少
    青春年少 板凳
    同时使用水枪数量,和每只水枪流量是用来计算建筑室内消火栓用水量的。4*5=20
    2017-08-14 16:31:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多