土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教综合管线图绘制

请教综合管线图绘制

发布于:2007-12-24 22:41:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
领导命令绘制综合管线图,我们院平时一群懒鬼,真正的综合管线图还没有先例呢。现在请教大家,综合管线图是指平面图反应所有管线还是局部的几个剖面啊??谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 强哥outman
    强哥outman 沙发
    先让各专业在画的时候就把标高错开,从高往低的顺序是,低压,通风空调,弱点,水暖,具体突出打架的地方,画详图,平面剖面都要有,根据国家规范,保证管道之间的水平垂直距离
    2008-01-17 15:42:17

    回复 举报
    赞同0
  • blackeye
    blackeye 板凳
    管线综合分两种,一是室外管道综合,由建筑总图专业来绘制,把室外的给排水管、热力管、燃气管、电气管等画上去,其中给排水管是主要因素。二是室内的复杂走道或关键区域的剖面大样,把设备管道进行汇总综合,一般暖通风管是主要因素。

    从楼主的帖子来看,他可能问的是这第二种情况。这个管线综合图应该由设总牵头、建筑专业来绘制。建筑专业把水电暖的图纸进行汇总,发现打架的地方,由设总来协调修改。有的设计院没有这么严格的做,而是由水电暖专业自己画,实际上很容易出错:比如某专业只画了干管,省略了一些支管,结果支管和其他专业打架;又比如暖通专业在校审阶段修改了风管标高,却忘了通知其他专业一起修改;又比如说,水电暖专业对吊顶、墙体做法不了解,画的剖面图有时不符合建筑要求。所以说,管线综合图应该由建筑专业来出,才能保证质量。还有一个原因:施工队遇到问题时,他可能先去找暖通的设计师,假如这个设计师推卸责任,说那是水造成的问题,施工队又被踢皮球到水专业去,容易出现水电暖三方扯皮都不负责的情况,引发矛盾和纠纷。所以应该由设总或建筑专业来总负责,出了事,甲方只需要找设总一个人,设总在自己单位内部来协调解决,避免内部矛盾变成外部纠纷。
    2008-01-17 13:40:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我是做给排水设计的,进来请教一个问题,请指教

我老板的一个朋友开了个KTV,消防上要他设置强排风(这是他转达的),我想应该是通风排烟设施吧。因为我们是小城市的设计单位,涉及暖通的很少,偶尔有也请外援,所以暂还没有暖通设计人员。老板要我帮忙画一下,可我从未设计过,不知道从何做起,虽然我跟老板说我不会,就算学也要一段时间,让他请外援,但是我想作为另一面的知识点学习一下,若设计应该从何做起,能不能简单的说点步骤,同时要注意些什么?请各位不吝赐教,再次先谢谢!!!!!!!