土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 我是做给排水设计的,进来请教一个问题,请指教

我是做给排水设计的,进来请教一个问题,请指教

发布于:2007-12-24 22:34:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我老板的一个朋友开了个KTV,消防上要他设置强排风(这是他转达的),我想应该是通风排烟设施吧。因为我们是小城市的设计单位,涉及暖通的很少,偶尔有也请外援,所以暂还没有暖通设计人员。老板要我帮忙画一下,可我从未设计过,不知道从何做起,虽然我跟老板说我不会,就算学也要一段时间,让他请外援,但是我想作为另一面的知识点学习一下,若设计应该从何做起,能不能简单的说点步骤,同时要注意些什么?请各位不吝赐教,再次先谢谢!!!!!!!
如果老板一定要我设计的话,也只能硬着头皮翻资料拉,所以请各位暖通设计高手能给予指教,谢谢,祝各位圣诞节快乐!!!!!!!!!!!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lzx20050420
    lzx20050420 沙发
    KTV,如果有包厢的,每个里面设置一个排风口,如果排风量较大,还需要设置机械补风系统或新风系统。另外,独立设置排烟系统,KTV的消防很重要
    2007-12-27 18:20:27

    回复 举报
    赞同0
  • hujiagang
    hujiagang 板凳
    我考虑:一KTV走到太长。要做排烟。二新的2005采暖通风规范通风部分要求所有没有外窗的房间都必须做通风设施,强条!!!所以,仅作空调新风是不可以的! 必须做排风!若不对,请高人补充
    2007-12-27 11:05:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

食品加工车间通风问题?

有一出口水产食品加工(熏鱼)车间的通风,有HACCP要求,车间面积150m2,净高4m。内有熏鱼炉,自带排烟气,外保温,其余车间发热量不大,室内人员8个。我想:1、需考虑通风满足炎热时季室内温度,如室外温度35℃,室内温度不能太高。 2、食品车间室内要保持正压,新风需要中效过滤。请问:1、食品车间通风设计需要注意那些地方呢? 2、此类车间如何考虑通风量呢?换气次数为多少?根据什么依据? 3、做过滤要达到什么要求?

回帖成功

经验值 +10