土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 消防工程施工质?通病个案分享

消防工程施工质?通病个案分享

发布于:2017-08-11 10:50:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


材料喷淋管卡箍配件品牌、标识及外观与样板审批?符。
0399fa2c7ff2f7337bdcd692fd9a25ba.jpg

规范要求

安装前加工-喷?管?割面存有飞边、毛?。
1f430951b90383a5a6b0607d39f93b89.jpg

规范要求

施工-喷?主管于越变形缝处未有设置管道伸缩器。

规范要求

注意事项
1.与建筑图协调,注意变形缝/伸缩缝位置,设置伸缩器;
2.伸缩器的安装及材?审批,应符合设计和规范要求,获顾问/设计院同意,确认使用。
施工-消防喷头溅水盘与楼板距离?符国家标准。

规范要求
喷头安装注意事项:1.喷头的品牌及选型;
2. 系统于试压及冲洗合格后,才进?喷头安装;
3. 消防安装应与各机电安装协调确保安装后之室内净高符合设计和规范要求;
4. 如喷头设置于吊顶位置,应与相关土建专业协调,确保喷头位置符合设计和规范要求。
施工-栓口安装在门轴侧,栓口中心距地面为1.01m,?符国家标准要求。

规范要求

施工-消防水泵基础偏小。
水泵安装注意事项:
1. 水泵基础位置及尺寸;
2. 水泵、相关配件及阀门的品牌、型号及材质;
3. 水泵隔震措施等。
施工-水泵相关管道未有按设计安装过滤器及阀门。
327af953ddeda3839fd588f45ef724ef.jpg


注意事项
1.现场应按已审批安装大样图进?安装。
施工-吊顶内烟感探测器电线无?属软管保护。
07dc4a9ec7cf2faf8e67a92829e7c8da.jpg

规范要求
6a0d39dad3f3b34696dac299615e9a6f.jpg

施工-线槽内发现有电线接头。

规范要求

注意事项1.如?幸发现电线被偷,应提交整改方案,经顾问及监?同意整改方法,确认安装符合规范要求,方进?有关整改工作。电线最终如需进?接驳,接驳位置可设置于线盒内,以?于检查。
施工-多股铜芯线未有拧紧搪锡。

规范要求

最后检收-消防报警按钮安装歪斜。

规范要求

测试-管道接驳位置有渗 ? 之情况。

规范要求

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gxzj8888
    gxzj8888 沙发
    非常有价值,楼主是个有心人,谢谢了
    2017-09-11 14:47:11

    回复 举报
    赞同0
  • hxlhyf
    hxlhyf 板凳
    非常有价值,楼主是个有心人,谢谢了
    2017-08-24 16:55:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图文解析普通住宅交付验收标准

【普通住宅交付验收标准】 1.墙地面标准 2.卫生间、厨房标准 3.楼梯标准 4.外墙标准 5.水电安装标准 6.屋面标准 7.分户验收标识设置 8.分户验收标准。 墙面顶棚标准 墙面水泥砂浆抹灰或粉刷石膏后刮腻子两遍,砂纸打磨,表面色泽一致,垂直平整及阴阳角满足“三个四,两个一”的规范要求。注意点:粉刷石膏的选料及施工方法、表面强度、窗边三线交叉点的表观质量,顶棚高度控制及处理。

回帖成功

经验值 +10