土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 嵌岩桩到底要进弱风化层多少?

嵌岩桩到底要进弱风化层多少?

发布于:2007-12-24 20:55:24 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
设计的嵌岩桩桩基要求进入弱风化岩层不小于4.5米,单桩承载力不小于7000KN,但是实际要打弱风化层10米,请指导一下到底要不要打那么深?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • haomousele
    haomousele 沙发
    目前用桥规嵌岩桩的公式计算出的嵌岩深度很小,但是考虑偏安全和一些不确定因素,一般考虑2D
    2008-01-28 22:09:28

    回复 举报
    赞同0
  • tyynxz
    tyynxz 板凳
    从设计要求看,此桩为嵌岩桩,对嵌入岩石多深,并不是简单的桩径倍数关系,这只是经验值,从计算公式分析:一要看嵌入岩石单轴极限抗压强度,二看嵌入岩石部分桩侧面积,三看桩端面积,四看清孔及岩石破碎程度。因此对岩石的抗压强度,全(强)风化层厚度影响较大。另外对有冲刷的要计算桩的嵌固深度,本人看法是以计算为准,再一个基础属隐蔽工程,对地质情况的判断,风化线的确定可能有一定的出入,施工环境、施工质量同样需考虑。
    2008-01-28 10:49:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多