无功补偿的问题,请指教~~~

发布于:2007-12-24 18:27:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司的低压0.4KV的无功补偿控制器坏了很长时间了。我来后重新换的,不过原来是指针式仪表的,现在是LED显示的。想请教大家“功率因数”一项显示多上为正常?我的显示“-0.986~1.000”算是正常吗?
谢谢大家~~~~

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qian68747
    qian68747 沙发
    调一下电流互感器的二次线(对调),如果-消失就对了。
    但注意要在停电下才能进行,电流互感器二次不能运行时开路。
    2008-04-04 12:42:04

    回复 举报
    赞同0
  • hefang_mxdl
    hefang_mxdl 板凳
    重新把线接一下
    2007-12-28 11:53:28

    回复 举报
    赞同0