分户开关选的63A/2P,总表箱内这一路的开关选40A/2P,为什么这样选,如何实现分级保护。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yankemin
    yankemin 沙发
    对~可能是楼主把开关当做断路器了~
    2007-12-26 22:20:26

    回复 举报
    赞同0
  • fnc480304
    fnc480304 板凳
    63A的是施耐德INT100,为隔离开关,仅为检修时的明显断开点,不影响配合。