土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 焦点访谈:劣质电缆导致重大矿难事故发生(转载)

焦点访谈:劣质电缆导致重大矿难事故发生(转载)

发布于:2005-01-05 15:46:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
焦点访谈:劣质电缆导致重大矿难事故发生
2002年8月7日播出的《焦点访谈》节目,介绍劣质电缆的使用导致重大煤矿事故的发生。以下为本次节目全文:

  一根电缆只比额定的电阻值大了0.004欧姆/千米,而且已经用在了煤矿生产中,它会
带来怎么的后果?事实证明,比规定的电阻大0.004欧姆/千米就有可能导致一场事故。今年5月23日,黑龙江省双鸭山市宝清县境内一个体小煤窑加城煤矿就是因为这0.004的差别而发生了井下火灾,造成17名矿工死亡。

  黑龙江煤矿安全监察局双鸭山办事处主任苏晓波:事故的直接原因是电缆不合格,电阻值大,引起电缆过热,电缆发生着火,引起棚子着火,导致井下人窒息死亡。

  经权威部门鉴定,引起火灾的电缆的额定电阻值必须小于等于0.387欧姆/千米,但它三根线芯的实际电阻值已经达到0.391、0.394、0.397欧姆/千米。

  记者:像不太懂专业知识的人看来,这个0.391欧姆/千米也就比0.387欧姆/千米多了0.004,那么这多的0.004是不是就能够引起事故的发生呢?

  黑龙江省电缆产品监督检验站站长徐洪威:直流电阻作为电线电缆,最主要的一项性能,必须严格执行国家标准。别说多0.004,就是0.001都不允许,必须是严格执行的。

  对于关系到生产和生命安全的电缆,它的质量的确来不得丝毫的差错,否则就会带来不可估量的严重后果,发生在宝清加城煤矿的这起事故就是一个惨痛的教训。而对于煤矿来说,不只是电缆,所有用于井下的矿用物资都必须保证质量绝对符合要求。但是今年6月,双鸭山市质量技术监督局对双鸭山矿业集团使用的11种54个批次的电线电缆、防爆器材进行全面检查后,发现很多都存在着质量问题和质量隐患。其中包括电线电缆、防爆开关、防爆接线盒和防爆插销等,有一些已经用于井下生产。

  检查时发现,有一种电缆的护套竟然能够很轻易地就拽下来,抗拉强度不够。而另一种应该阻燃的电缆护套竟在明火撤去之后还在一直燃烧。

  双鸭山市质量技术监督稽查队队长李东潮:它这个绝缘橡套的材质属于再生的,有可能是再生胶生产的,起码说说绝缘质量不过关。那么导体过热之后,容易击穿,引起安全的事故。

  双鸭山市质量技术监督稽查队科长杜铁军:这是钢丝绳,井下缆车用的钢丝绳,没有安全标志,而且并没有提供这个批次的检验报告。从这个盘上,没有发现任何标识,没有厂家的标牌以及生产许可证的编号,还有安全标志准用证,这些都没有。我们从上一部门的进货单上看,一些资质证明也没有提供。

  更令人吃惊的是质量技术监督部门将他们检查的21个批次的电缆送到黑龙江省电缆产品质量监督检验站进行检验,结果发现,有17个批次的电缆不合格,不合格率竟高达90.5%。

  这么多不合格产品充斥在国有煤矿,双鸭山矿业集团在进货时是怎样把关的呢?据了解,这个集团使用的绝大部分矿用物资都由集团物资供应公司统一采购,供应公司又分为一类、二类机电产品科等科室。当记者指着一批没有任何标识电阻值超过标准阻值0.35欧姆的的电缆采访二类机电产品科负责人时,竟然听到了这样的回答:

  二类机电产品科科长唐英健:应该有标识,它没有标识。在标识这一项,它应该不符合,但在我们使用中,应该说不影响使用。

  记者:但实际上最后检查的结果,它的电阻也不符合要求?

  唐英健:理论上测试达不到标准,按道理,按照国家规定电阻这一项不合格,但我们在使用中也不影响。因为这么多年已经用了,因为它微乎其微的那点电阻值,你看那个表就能看出来,它好像就差不点,这点值不影响使用。

  在前面提到的宝清县加城煤矿就是因为使用了比额定阻值大0.004欧姆/千米的电缆发生了井下火灾,而面对比额定阻值大0.35欧姆/千米的电缆,这位主管采购的负责人竟不以为然,抱着这样的态度怎么能把好进货的质量关呢?

  在另外一个科室,一类机电科,质量技术监督部门把8份电缆不合格的报告了交给这里的负责人。

  记者:这个结果怎么样,看了以后?怎么会有这么多不合格呢?

  一类机电产品科科长栾学金:因为我们单位的检测设备有限,只能是简单地目测一下标准质量合不合格。至于细微的一些通过科研检查出来的,这个指标我们确实测不出来。

  其实真能像这位负责人讲得,只靠目测,也会有许多不合格产品是可以被拒之门外的,因为产品是否具有合格证是可以被目测出来的。但事实上,在查出的不合格矿用物资中,恰恰就有很多产品就没有产品合格证。在一类机电科查到的这批电缆就没有合格证,之前,已有部分用于井下。对此,这们负责又该怎样解释呢?

  记者:你已经用了,你现在你产品的好多证件还没有呢,如果产品万一不合格怎么办呢?

  一类机电产品科科长栾学金:我多次朝他要证件,他说很快马上给你拿去。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • alft118
    alft118 沙发
    2007-09-08 15:17:08

    回复 举报
    赞同0
  • g_pointuser
    g_pointuser 板凳
    只能说安监局这样定性,能把影响减到最小,既照顾了个集团的利益,也给了中央一个满意的交代。
    他们真是难得的人才啊!
    2007-09-07 10:25:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

转贴:谈《等电位联结安装》标准图的编制

专家: 徐华 省份: 北京 时间: 2003-8-5 11:53:01 摘要 作者结合对《等电位联结安装》(97SD567)国标图的修编,谈了对等电位联结的一些新认识,同时对实施过程中出现的问题作简要探讨。 关键词 等电位联结 接地故障 防雷等电位 电涌防护器 IEC 目前,我国许多新修订的规范、标准逐步同国际电工标准(IEC标准)接轨。等电位联结能够降低接触电压、防间接接触电击及电磁干扰,在电气设计中,是一种行之有效的安全措施,早已为国际上许多国家所采用。我国对等电位联结的作用在认识上也有了长足的进步,1997年编制的《等电位联结安装》97SD567标准图,提出了一些基本做法,自试用以来收到了施工过程中对许多实际问题的反映,特别是信息技术的迅猛发展,对防雷、接地、等电位有了更高的要求,因此我们参考国际、国内的新标准、新做法对原标准图97SD567作了修编,新的图集号是02D501-2,下面主要对新图册做一些说明,希望能起到抛砖引玉的作用。

回帖成功

经验值 +10