转贴:谈《等电位联结安装》标准图的编制

发布于:2005-01-04 20:44:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
专家: 徐华 省份: 北京 时间: 2003-8-5 11:53:01

摘要 作者结合对《等电位联结安装》(97SD567)国标图的修编,谈了对等电位联结的一些新认识,同时对实施过程中出现的问题作简要探讨。

关键词 等电位联结 接地故障 防雷等电位 电涌防护器 IEC
目前,我国许多新修订的规范、标准逐步同国际电工标准(IEC标准)接轨。等电位联结能够降低接触电压、防间接接触电击及电磁干扰,在电气设计中,是一种行之有效的安全措施,早已为国际上许多国家所采用。我国对等电位联结的作用在认识上也有了长足的进步,1997年编制的《等电位联结安装》97SD567标准图,提出了一些基本做法,自试用以来收到了施工过程中对许多实际问题的反映,特别是信息技术的迅猛发展,对防雷、接地、等电位有了更高的要求,因此我们参考国际、国内的新标准、新做法对原标准图97SD567作了修编,新的图集号是02D501-2,下面主要对新图册做一些说明,希望能起到抛砖引玉的作用。

1 等电位联结的分类
笔者在编制97SD567时,曾对"等电位联结"和"等电位连接"做过分析比较,决定本图册采用"等电位联结"这一名称,但现实工作中,这两个词往往还混淆不清,如果词不达意,更容易引起混乱,在此想强调一下,任何标准、规范要想正确的贯彻执行,必须要有规范的名称,具体分析见"浅谈《等电位联结安装》标准图的编制"(《现代建筑电气设计技术文集》第233页.中国物价出版社1999.10)。
在总说明中,把等电位联结分为三个层次,即总等电位联结Main Equipotential Bonding、局部等电位联结Local Equipotential Bonding和辅助等电位联结Supplementary Equipotential Bonding,分别作了详细说明。总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的间接接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害,在建筑物每一电源进线处,一般有总等电位联结端子板,由等电位联结端子板放射连接或链接进出建筑物的金属管道、金属结构构件等。辅助等电位联结是在导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或接近,一般是在电气装置的某部分接地故障保护不能满足切断回路的时间要求时,作辅助等电位联结,把两导电部分之间联结后能降低接触电压。局部等电位联结是在一局部场所范围内通过局部等电位联结端子板把各可导电部分连通,一般是在浴室、游泳池、医院手术室、农牧业等特别危险场所,发生电击事故的危险性较大,要求更低的接触电压,或为满足信息系统抗干扰的要求,一般局部等电位联结也都有一个端子板或者连成环形。简单地说,局部等电位联结可以看成是在这局部范围内的总等电位联结。其区别可借助图集第6页图理解。

2 等电位联结的有效性
在图册等电位联结导通性的测试中,提出了3Ω的阻值要求,主要是参考了德国的标准,等电位联结只是防间接接触电击的附加防护措施,提出阻值要求主要是为等电位的导通性提出量化标准,实际工作上容易执行。因此在用电设备投入运行之前,对等电位用的管夹、端子板、联结线、有关接头、截面和整个路径上的色标要进行一次检验,测量等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道末端之间的电阻。这种测量有时是较困难的,因为一般距离较远,建议进行分段测量,然后电阻值相加。有人担心测量后电阻不满足要求时没有较好的补救措施,其实所测得的电阻值主要为接触电阻,如果联结可靠或增补一些跨接线,做到3Ω以下应是不困难的。在导通性测试中,测试电源可采用空载电压为4~24V的直流或交流电源,测试电流不小于0.2A,最好用5A的测试电流,电流太小测量值不准确。目前国外及国内已有专门厂家生产测试等电位联结用的测试仪,用于检测比较方便。
对于辅助等电位联结和局部等电位联结防电击的有效性可通过下式进行校验:
R≤Ul/Ia
式中:
R--可同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分之间的电阻(Ω);
Ia--切断故障回路时间不超过5s的保护电器动作电流(A);
Ul--允许持续接触电压限值(一般场所内为交流50V或直流120V,潮湿场所为交流25V或直流60V);
例如采用整定值为16A的断路器,其瞬动电流脱扣器整定电流为160A,则Ia=1.3×160=208A,一般场所内Ul=50V,RUl/Ia=50/208=0.24Ω。同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分之间的电阻在此种情况下小于0.24Ω时,等电位联结是有效的。
如果采用漏电断路器,其额定漏电动作电流为30mA则Ia=0.03A,一般场所内Ul=50V,RUl/Ia=50/0.0

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qyfy
    qyfy 沙发
    楼主所言即使
    2005-01-05 23:50:05

    回复 举报
    赞同0
  • liuhai998yy
    liuhai998yy 板凳
    在其他网站列为精华的贴子,可能太长了,有人不爱看。
    其实我看分论坛上许多问题,如果看了这个贴,就不会问了。
    2005-01-05 23:08:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[转帖]智能建筑物电子设备的防雷保护

智能建筑内包含有大量的电子设备与计算机系统,这些电子设备与计算机系统通常属于耐电压等级低,防干扰要求高的弱电设备,最怕受到雷击。普通建筑物防雷保护的避雷装置将雷电流通过引下线入地,在引下线附近空间产生了强大的电磁场变化,此时会在相邻的导线(包括电源线和信号线)上感应出雷电过电压,因此普通建筑物防雷系统不但不能保护这些电子设备与计算机系统,反而可能会引入雷电。雷电波入侵智能建筑的形式有两种,一种是直击雷,另一种是感应雷。一般来说,直击雷击中智能楼宇内的电子设备的可能性很小。感应雷即是由雷闪电流产生的强大电磁场变化与导体感应出的过电压,过电流形成雷击。感应雷入侵电子设备及计算机系统主要有以下三条途径:(1)雷电的地电位反击电压通过接地体入侵。(2)由交流供电电源线路入侵。(3)由通信信号线路入侵。不管理通过哪种形式,哪种途径入侵,都会使电子设备及计算机系统受到不同程度的损坏或严重干扰。

回帖成功

经验值 +10