小弟最近的一个地下车库,平时送排风不打算采用诱导风机系统,采用双速风机加风管,现在又几个疑问向高手请教:1,选用双速风机,排风排烟管道合用,对于风管支路上阀门有什么样的要求?2、平时可以车道进风,火灾时开启补风风机,那么补风也需要在车库内设管道吗?还是仅出补风机房就可以了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句1、出入口针对某一楼层而言,楼梯间一般不存在问题,可直接按表取。前室如出入口数量达两个或以上,应在表中数据基础上乘以1.5-1.75的系数。
2、消防电梯门应不算出入口,通往楼梯间的门应该也不算出入口(规范已分别列明了楼梯间是否采用自然排烟条件下的前室送风量,说明已充分考虑了这一因素的影响)。
大家如果还有不同意见,欢迎讨论补充。
回复 举报
都不算吧
回复 举报