请高手答疑根据防火规范9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6m 的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,防烟分区不应跨越防火分区。是不是高于6m就不应划分防烟分区.?目前有个层高8m,单层7000m2的车间,如果不划分防烟分区,根据9.4.5 规定那排烟风机风量启不要高达420000m3/h.?似乎大的惊人.....
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句答:1,采用双速风机可行,平时排风量一般小于排烟量,通风排烟合用系统风管穿机房需采用280度阀,风管支管只要没穿防火分区、沉降缝等无要求。
2,火灾时为什不用坡道自然补风?难道坡道处风速超标了?补风机房需要设置,风管穿机房需采用70度阀...