地下车库送风问题

发布于:2007-12-24 11:56:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟最近的一个地下车库,平时送排风不打算采用诱导风机系统,采用双速风机加风管,现在又几个疑问向高手请教:
1,选用双速风机,排风排烟管道合用,对于风管支路上阀门有什么样的要求?
2、平时可以车道进风,火灾时开启补风风机,那么补风也需要在车库内设管道吗?还是仅出补风机房就可以了

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • happy4476@co163

    答:1,采用双速风机可行,平时排风量一般小于排烟量,通风排烟合用系统风管穿机房需采用280度阀,风管支管只要没穿防火分区、沉降缝等无要求。
    2,火灾时为什不用坡道自然补风?难道坡道处风速超标了?补风机房需要设置,风管穿机房需采用70度阀...
    2009-05-19 15:45:19