土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟分区与排烟量的疑惑

防烟分区与排烟量的疑惑

发布于:2007-12-24 09:26:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请高手答疑

根据防火规范
9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6m 的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,防烟分区不应跨越防火分区。

是不是高于6m就不应划分防烟分区.?
目前有个层高8m,单层7000m2的车间,如果不划分防烟分区,根据9.4.5 规定那排烟风机风量启不要高达420000m3/h.?
似乎大的惊人.....

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chalewen
    chalewen 沙发


    划防烟分区的作用是防止烟气横向迅速扩散,当高度超过6m时,烟气可能未到顶棚就已经扩散了,划防烟分区的意义好象并不大.
    2007-12-24 14:05:24

    回复 举报
    赞同0
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    当然如太高(超过10米)面积也较小时可以按中庭计算。
    2007-12-24 10:44:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手请教地下车库防排烟问题!!!!!!

现在正在做一个地下车库,上部拖小高层及18层高层住宅关于防排烟问题请教大家。一、一个防火分区按规定宜设两个防烟分区,每个防烟分区应该设置各自独立的防排烟机房和系统吗?是否为四个机房和两套系统?如果合用风量怎样控制,是一个防烟分区的风量还是两个防烟分区的风量?机房的面积应该多大?二、机房的位置是否可以位于单体下面,风口的截面怎样控制?送排风(烟)口出地面位置及高度如何控制?三、关于消声措施及静压箱等问题大家采取什么措施?

回帖成功

经验值 +10