防烟分区与排烟量的疑惑

发布于:2007-12-24 09:26:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请高手答疑

根据防火规范
9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6m 的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,防烟分区不应跨越防火分区。

是不是高于6m就不应划分防烟分区.?
目前有个层高8m,单层7000m2的车间,如果不划分防烟分区,根据9.4.5 规定那排烟风机风量启不要高达420000m3/h.?
似乎大的惊人.....

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chalewen
    chalewen 沙发


    划防烟分区的作用是防止烟气横向迅速扩散,当高度超过6m时,烟气可能未到顶棚就已经扩散了,划防烟分区的意义好象并不大.
    2007-12-24 14:05:24

    回复 举报
    赞同0
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    当然如太高(超过10米)面积也较小时可以按中庭计算。
    2007-12-24 10:44:24

    回复 举报
    赞同0