现在正在做一个地下车库,上部拖小高层及18层
高层住宅关于防排烟问题请教大家。
一、一个防火分区按规定宜设两个防烟分区,
每个防烟分区应该设置各自独立的防排烟机房和系统吗?
是否为四个机房和两套系统?如果合用风量怎样控制,
是一个防烟分区的风量还是两个防烟分区的风量?
机房的面积应该多大?
二、机房的位置是否可以位于单体下面,
风口的截面怎样控制?送排风(烟)口出地面位置及高度如何控制?
三、关于消声措施及静压箱等问题大家采取什么措施?
排烟风机房是否可以不做消声静压箱?
四、风速控制问题?车库的送排风风管大家怎么控制?
五、送排风,防排烟口大家都选用什么形式的,如何选取?
小弟做设计,看了一些图纸,有很多问题请教大家!
希望高手解答,不胜感激!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句对于我说的这样的项目是你是如何考虑机房和送排风口的布置的?
谢谢!
回复 举报
不是高手,个人见解
1、最好独立设置,地下车库是排烟不是防烟,若无法自然补风需设补风系统,这样每套系统就是一个排烟一个补风(排烟和排风合用)。合用的话应按总风量来定风机。
2、风口风速按2~4m/s确定,排风高出地面大于2米,草地的话1米
3、应该要设消声装置
4、风管风速按排风系统风速来定,主管大约在6~8m/s,支管可以4~6m/s
5、排风一般用单层百叶,送风用双层百叶。