发布于:2007-12-23 18:04:23
来自:工程造价/安装工程造价
[复制转发]
你好。请问一下。我这边有一个工程,当时做的时候是没有吊顶的,施工时也是按明配管要求做的。但是现在与甲方结算时,甲方只愿意按暗配管套定额,他们说因为这个线管都是敷设在吊顶里面的(工程后面做了吊顶),不符合套明配管定额的要求。请问我这个能套上明配管定额吗?还有电气配管具体是怎样区分是该明配还是暗配的?另外还有一个问题就是那个排水管上用的套筒伸缩节能不能套上定额,是否包含在管道安装里面了,如果能套的话该套哪条定额?谢谢!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
jiuyelxf
沙发
应执行电气明配管定额,定额解释中提到凡在吊顶内配管应执行明配管定额
2008-07-28 19:01:28
赞同0
-
shxi
板凳
应该是按明配套定额的,暗配是指设计要求线管敷设在楼板或墙内的才叫暗配,甲方这样作是毫无道理的,排水管上的伸缩节是包含在管道延长米中的,不能另计的。
2008-01-10 23:15:10
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报