我刚工作没多长时间,现在遇到一个问题请各位大侠帮助!本人在做一个泵房共有6台泵,每台155KW先上2台2X155KW,我选用1拖1软启动(共2个控制柜),若一路低压电源进线到受电柜,然后再分配到控制柜中,进线电缆好象很难选(电流太大没有电缆能满足)!请问各位 选择断路器和电缆是是否要考虑电机的尖锋电流?电缆和断路器的选择要大于尖锋电流吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
feihng
沙发
好东东,学习中
2005-01-12 12:52:12
赞同0
-
闪电喵哥
板凳
功率因数可依据设备负荷性质取下值估算:
2005-01-12 09:59:12
赞同0
加载更多回复 举报
风机、泵类 0.8~0.85
电梯 0.7
金加工机床 0.5~0.65
起重机 0.5
回复 举报