155kw水泵启动计算

发布于:2005-01-05 08:40:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我刚工作没多长时间,现在遇到一个问题请各位大侠帮助!
本人在做一个泵房共有6台泵,每台155KW
先上2台2X155KW,我选用1拖1软启动(共2个控制柜),若一路低压电源进线到受电柜,然后再分配到控制柜中,进线电缆好象很难选(电流太大没有电缆能满足)!请问各位   选择断路器和电缆是是否要考虑电机的尖锋电流?电缆和断路器的选择要大于尖锋电流吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 小电容美眉
    一般有非周期分量的尖峰电流持续时间为30ms,断路器的脱扣时间为20ms,应该说没躲开尖峰电流的作用时间,尖峰电流在选断路器时应计算,以确定瞬动整定电流。
    2005-01-05 16:02:05

    回复 举报
    赞同0
  • gzzgd2280
    gzzgd2280 板凳
    我的做法是把断路器和启动器控制设备安装在一个配电柜内,155KW的电机用电缆YJV185,不用考虑尖峰电流,因为作用时间短,电缆能承受这么短时间冲击,断路器整定脱扣时间跳过了尖峰电流作用时间。