土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 验筋发现的问题

验筋发现的问题

发布于:2007-12-22 19:58:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
柱钢筋在天面处全部切断了,怎么处理?
1.返工重做,最可靠但是最不可行的办法
2.公司有人做在外侧跟内侧钢筋之间加一个倒“U”形的钢筋,本人觉得还是满足不聊规范关于柱筋与梁筋搭接的要求啊


各位高手,还有其他什么比较可行的解决办法没有?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lipengwj
    lipengwj 沙发
    如果不是边柱的话,可以把两侧的筋对弯互焊。
    2007-12-29 14:35:29

    回复 举报
    赞同0
  • ok932339
    ok932339 板凳
    柱砼已经浇筑啦
    2007-12-29 12:38:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教有关上海剪力墙底层1/2500的问题

上海抗震规范规定剪力墙结构底层弹性位移角不大于1/2500。但对于底层的含义没有明确。根据条文说明,此条是根据单层剪力墙试验得出的。单层剪力墙主要是剪切变形,弯曲变形很小。因此对于“底层”的定义我认为是嵌固层:有地下室的为地下室上一层;无地下室但有架空板的为架空层或者将架空层作为不动支座验算地上第一层,总工也同意我的做法。但审图不行。对于18层的房子,问题不大;但对于11层的房子,由于剪力墙布置较少架空层上一层位移角只有1/1700。我问过一些同行,做法是在底层加墙,二层以上取消,审图就OK了。但这样不就造成刚度突变吗?不符合剪力墙宜贯通全高或逐渐减少的概念。望高手指点。改动量实在太大了。