请教有关上海剪力墙底层1/2500的问题上海抗震规范规定剪力墙结构底层弹性位移角不大于1/2500。但对于底层的含义没有明确。根据条文说明,此条是根据单层剪力墙试验得出的。单层剪力墙主要是剪切变形,弯曲变形很小。因此对于“底层”的定义我认为是嵌固层:有地下室的为地下室上一层;无地下室但有架空板的为架空层或者将架空层作为不动支座验算地上第一层,总工也同意我的做法。但审图不行。对于18层的房子,问题不大;但对于11层的房子,由于剪力墙布置较少架空层上一层位移角只有1/1700。我问过一些同行,做法是在底层加墙,二层以上取消,审图就OK了。但这样不就造成刚度突变吗?不符合剪力墙宜贯通全高或逐渐减少的概念。望高手指点。改动量实在太大了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报