发布于:2007-12-22 17:34:22
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
比如规范中的二沉池的出水堰负荷1.7L/s.m,关键问题是规范中未定义其中的堰长是指有效过水堰长,还是指总堰长呢?
《污水处理厂设计与运行》中是按有效过水堰长计算的,而我问了一个设计院的朋友,他们是按总堰长计算的,不知到底按哪个长度来计算?
顺便把这本书献给大家看看,里面有很多错误,但是我的设计启蒙书,呵呵!
134页和156页都有溢流堰计算。我仔细看了一下,计算原则不一样,确实有问题。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报