本人正在调试一家医院手术室净化系统。项目介绍:I级、II级、III级均一拖一系统送回风各一节2m长微穿孔消声器,其中I级手术室(10000m3/h)送回风段还各有一个消声弯头(阻抗)结果消声达到要求。III(2400m3/h)级消声达到要求。II(4100m3/h)级消声超过国标:送风口处平均56dB,回风口处66dB。各路大侠踊跃发表自己看法