本人正在调试一家医院手术室净化系统。
项目介绍:
I级、II级、III级均一拖一系统
送回风各一节2m长微穿孔消声器,其中I级手术室(10000m3/h)送回风段还各有一个消声弯头(阻抗)结果消声达到要求。
III(2400m3/h)级消声达到要求。
II(4100m3/h)级消声超过国标:送风口处平均56dB,回风口处66dB。
各路大侠
踊跃发表自己看法

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jsws0910
    jsws0910 沙发
    II级手术室送风主管风速6m/s
    两侧均布四个800*800回风口,支管风速2.7m/s
    个人感觉
    带尼龙网回风口处产生啸叫声
    是否可以回风口处贴一层开孔泡沫塑料吸音?
    2007-12-25 10:35:25

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoguangbin
    zhaoguangbin 板凳
    测一下八倍频段,低频高,用消声弯头或静压箱可消声,如果高频高,还得用消声器消声