土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 什么叫“竖向设计”?

什么叫“竖向设计”?

发布于:2007-12-22 11:51:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位老师,请教一个低级的问题,在总平面设计中,有一项叫竖向设计,请问什么叫竖向设计????在哪里能找到这方面的资料???在此先谢了!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 水中蛇
    水中蛇 沙发
    谢谢!
    2007-12-27 23:00:27

    回复 举报
    赞同0
  • huang_zhimin
    huang_zhimin 板凳
    1、《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93)第六章竖向设计、第一节 一般规定(摘抄如下)。

    第6.1.1条 竖向设计,应与总平面布置同时进行,且与厂区外现有和规划的运输线路、排水系统、周围场地标高等相协调。
      竖向设计方案应根据生产、运输、防洪、排水、管线敷设及土(石)方工程等要求,结合地形和地质条件进行综合比较后确定。
      
    第6.1.2条 竖向设计,应符合下列要求:
      一、满足生产、运输要求;
      二、使厂区不被洪水、潮水及内涝水淹没;
      三、合理利用自然地形,尽量减少土(石)方、建筑物和构筑物基础、护坡和挡土墙等工程量;
      四、填、挖方工程,应防止产生滑坡、塌方。山区建厂,尚应注意保护山坡植被,避免水土流失。
      五、充分利用和保护现有排水系统。当必须改变现有排水系统时,应保证新的排水系统水流顺畅;
      六、适应厂区景观要求;
      七、分期建设的工程,在场地标高、运输线路坡度、排水系统等方面,应使近期与远期工程相协调;
      八、改建、扩建工程应与现有场地竖向相协调。
      
    第6.1.3条 竖向设计宜采用平坡式或阶梯式,并应根据场地的地形和地质条件、厂区面积、建筑物大小、生产工艺、运输方式、建筑密度 、管线敷设、施工方法等因素,合理确定。
      
    第6.1.4条 场地平整宜采用连续式或重点式,并应根据地形和地质条件、建筑物和构筑物及管线和运输线路密度等因素,合理确定。

    二、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)第5章场地设计第5.3节竖向(摘抄如下)。

    5.3.1 建筑基地地面和道路坡度应符合下列规定:
    1 基地地面坡度不应小于0.2%,地面坡度大于8%时宜分成台地,台地连接处应设挡墙或护坡;
    2 基地机动车道的纵坡不应小于0.2%,亦不应大于8%,其坡长不应大于200m,在个别路段可不大于11%,其坡长不应大于80m;在多雪严寒地区不应大于5%,其坡长不应大于600m;横坡应为1%~2%;
    3 基地非机动车道的纵坡不应小于0.2%,亦不应大于3%,其坡长不应大于50m;在多雪严寒地区不应大于2%,其坡长不应大于1OOm;横坡应为1%~2%;
    4 基地步行道的纵坡不应小于0.2%,亦不应大于8%,多雪严寒地区不应大于4%,横坡应为1%~2%;
    5 基地内人流活动的主要地段,应设置无障碍人行道。
    注:山地和丘陵地区竖向设计尚应符合有关规范的规定。

    5.3.2 建筑基地地面排水应符合下列规定:
    1 基地内应有排除地面及路面雨水至城市排水系统的措施,排水方式应根据城市规划的要求确定,有条件的地区应采取雨水回收利用措施;
    2 采用车行道排泄地面雨水时,雨水口形式及数量应根据汇水面积、流量、道路纵坡长度等确定;
    3 单侧排水的道路及低洼易积水的地段,应采取排雨水时不影响交通和路面清洁的措施。

    5.3.3 建筑物底层出入口处应采取措施防止室外地面雨水回流。

    2007-12-27 10:40:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵高手请进

1:如果在一个安装好的水泵给水系统里,我发现流量或扬程不合理,那么流量和扬程可以在允许的范围内调节吗?怎么调? 2:如果系统还没安装,我选择了一个水泵流量Q是22-42(m3/h)扬程H是36-48 米,那么我想把流量控制在38(m3/h)或者把扬程控制在45米(可单选一项)要怎么控制或安排管路管径呢?

回帖成功

经验值 +10