土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵高手请进

水泵高手请进

发布于:2007-12-22 00:03:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1:如果在一个安装好的水泵给水系统里,我发现流量或扬程不合理,那么流量和扬程可以在允许的范围内调节吗?怎么调?
2:如果系统还没安装,我选择了一个水泵流量Q是22-42(m3/h)扬程H是36-48 米,那么我想把流量控制在38(m3/h)或者把扬程控制在45米(可单选一项)要怎么控制或安排管路管径呢?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • flyt_c
    flyt_c 沙发
    13楼的主意还不错
    2008-05-04 16:38:04

    回复 举报
    赞同0
  • sybxbjb
    sybxbjb 板凳
    水泵的额定流量和扬程的乘积是一个死数。你再怎么调也不会调高这个乘积,而流量和扬程是反比关系,所有的调节就是调整流量或出水压力。如果流量压力都不能满足需求就只能换泵,变频器可以调整压力和流量,但也不会提高乘积。如果是不带变频的水泵,唯一的选择就是在出水管上安装截止阀调节流量进而调节出水压力。
    2007-12-31 12:36:31

    回复 举报
    赞同0