正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(19 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
我单位目前有一试验出口产品项目要求,有一组(四台)高压油泵三相交流 440V(正负10%) 50Hz 37KW需要同时运行,但我单位供电变压器是10/0.4kv的一般低压侧输出电压约385V左右,晚上可能高一点,请问在没有升压的情况下直接运行可不可以?会有怎样的不良效果!谢谢!急!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
smallfatba
沙发
估计还是用防爆电器吧。
2008-07-14 14:58:14
赞同0
-
zhwtaiji1
板凳
楼上的老哥,这种设计方法有点危险,不晓得那管道里面是什么气体啊,是CO还是H2、CH4、O2啊,若是爆炸性气体,要我说,根据爆炸危险环境电力设计规范,这个应该不是很安全,但是合不合理,我想你应该和主体专业及燃气专业研究一下,让他们来对你这两段燃气管道通过的区域划分下防爆分区,因为管道在户外处其管道连接处可不做为二级释放源考虑,但是由于你这个是户内,又不晓得附近有没有放散阀,故你这个域并不确定,若是燃气专业划分防爆区域不包括你图中的位置,那么你的设计是合理的。但是,你应该将以上的本配电设备移至爆炸危险环境外或是采用正压配电设备(对通风要求较高),我觉得这样做更合理。
2008-07-13 22:41:13
赞同0
加载更多回复 举报
依我对规范的理解,你这种设计法因厂房内通风较好,电气装置均在半空中,比空气比重重或轻的气体在正常释放的情况下不会滞留在柜体中,故发生爆炸危险几率降低了,但不等于不发生爆炸,且若是事故时恐怕不好说,毕竟防爆规程是从安全角度出发而制定的。因为一旦管道发生事故泄露且旁边还是配电设备,那危险不用我来说了。所以我觉得上面图片是个冒险性设计。
[ 本帖最后由 zhwtaiji1 于 2008-7-13 22:49 编辑 ]
回复 举报