土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,关于电机电压!急!
我单位目前有一试验出口产品项目要求,有一组(四台)高压油泵三相交流 440V(正负10%) 50Hz 37KW需要同时运行,但我单位供电变压器是10/0.4kv的一般低压侧输出电压约385V左右,晚上可能高一点,请问在没有升压的情况下直接运行可不可以?会有怎样的不良效果!谢谢!急!

全部回答(9 )

  • 简单信
    是在低压运行,影响输出功率,长期运行对电机非常不好。
    2007-12-23 16:41:23 来自 PC 评论 举报
  • 追逐岁月

    还是怎么回事?
    有问题把
    相电压220V
    线电压440V么?
    2007-12-23 15:20:23 来自 PC 评论 举报