我现在有一个工程,7\8栋房子总面积约为6000m2,均为一至二层,热负荷为600KW,采用地暖,一次网(95-70)管径采用DN125,二次网(55-45)管径为DN150,二次网水泵选型为50m3/h,扬程为32m,补水泵流量为2.5m3/h,扬程为40M,现在存在以下的情况,一次网温度为50-25,二次网温度为26-24,房间不热,请问哪位大侠能帮我分析分析,是什么原因造成的?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • nmrq123
    nmrq123 沙发
    由于我现在出差,不过一次网加了一台循环泵,听说效果很好,这也是大部分人分析的原因,在这里非常感谢大家
    2008-01-05 19:58:05

    回复 举报
    赞同0
  • myidentity
    myidentity 板凳


    一次网温差有问题,回水温度太低.另外,板换换热面积和选型是否有问题应进一步核算.
    2007-12-27 18:44:27