室内消火栓系统的管子如采用热镀锌管的话,考虑成本,100和150的应怎么连接?一定得沟槽或法兰连接吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fengyuchi
    fengyuchi 沙发
    哦,谢谢
    那焊接的话,是否便宜?
    2005-01-04 10:10:04

    回复 举报
    赞同0
  • hupinggnipuh
    hupinggnipuh 板凳
    沟槽连接比较合理,焊接必须二次镀锌才符合验收要求,其他没什么好方法了。
    2005-01-04 10:07:04