土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 向各位大虾请教,室内消火栓的问题

向各位大虾请教,室内消火栓的问题

发布于:2005-01-04 09:48:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室内消火栓系统的管子如采用热镀锌管的话,考虑成本,100和150的应怎么连接?一定得沟槽或法兰连接吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fengyuchi
    fengyuchi 沙发
    哦,谢谢
    那焊接的话,是否便宜?
    2005-01-04 10:10:04

    回复 举报
    赞同0
  • hupinggnipuh
    hupinggnipuh 板凳
    沟槽连接比较合理,焊接必须二次镀锌才符合验收要求,其他没什么好方法了。
    2005-01-04 10:07:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷水灭火系统中水流指示器的问题

自动喷水灭火系统中水流指示器的两个方向都可以流吗。不像止水阀只能单方向流。如果一层发生火灾,二层的水也可以流向一层。是吗?

回帖成功

经验值 +10