土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统中水流指示器的问题

自动喷水灭火系统中水流指示器的问题

发布于:2005-01-03 19:45:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自动喷水灭火系统中水流指示器的两个方向都可以流吗。不像止水阀只能单方向流。

如果一层发生火灾,二层的水也可以流向一层。是吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • siceman
    siceman 沙发
    单向流动

    工作原理:水流指示器主要应用在自动喷水灭火系统之中,通常安装在每层楼宇的横干管或分区干管上,对干管所辖区域,作监控及报警作用。当某区域发生火警,喷水灭火,输水管中的水流推动水流指示器的桨片,通过传动组件,令微动开关动作,使其[常开]触点接通,讯号传至消防报警中心,显示出该区域发生火警之声光讯号。

    安装要求:水流指示器必须水平安装,桨片下垂并与水流方向垂直。且水流方向,必须与水流指示器外壳上的流向箭头方向相符。连接水流指示器的前后直管段,其长度不小于自身管径的5倍。
    2005-01-04 09:22:04

    回复 举报
    赞同0
  • waterzhy
    waterzhy 板凳
    是单向的,给排水手册上有示意图。
    2005-01-04 09:21:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

燃油锅炉房消防

0.5T燃油锅炉房室内只设消火栓,室外消防怎么做?油罐7.3立方米,地下埋设,如何做消防?是否要做消防水池?院内还有一个五层、6000立方米的楼。

回帖成功

经验值 +10