请教一下,现在在做一个工程,空调冷冻水系统设置了一次泵(不变频)和二次泵(变频),在一次泵的进水总管和二次泵的进水总管设置了一个连通管,连通管上并没有设置电动阀门控制,这样是不是不合理啊?
  • biexiaocn
    biexiaocn 沙发
    这个管上是不应该设任何阀门的,手动都别设。一次泵流量总和大于二次泵所需流量时,过剩的水自动旁通回去。