供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
桩机施工电压降的问题一台静压桩机,功率160KW,电源电缆长度为350米,电缆为70铜芯电缆,架空明敷设。现测量静止和空载时末端电压390V,但桩机启动时电压骤降到320V,并且不稳定,320~390摆动,无法施工。另一台静压桩机,功率145KW,电源电缆长度为350米,电缆为95铜芯电缆,架空明敷设。施工电压稳定,启动时也只到370V。两台桩机不是同一类型产品,是电缆太细,还是第一台桩机本身有问题?第一台桩机采用增加电缆线径可解决电压稳定问题吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳问题2:应急照明、消防水泵、正压送风机、排烟风机、电梯等负荷一般要采用双路供电
问题3:消防报警系统与双路供电没有直接关系,是否需要双路供电应与建筑类型及负荷等级有关