一台静压桩机,功率160KW,电源电缆长度为350米,电缆为70铜芯电缆,架空明敷设。现测量静止和空载时末端电压390V,但桩机启动时电压骤降到320V,并且不稳定,320~390摆动,无法施工。
另一台静压桩机,功率145KW,电源电缆长度为350米,电缆为95铜芯电缆,架空明敷设。施工电压稳定,启动时也只到370V。
两台桩机不是同一类型产品,是电缆太细,还是第一台桩机本身有问题?第一台桩机采用增加电缆线径可解决电压稳定问题吗?