土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 商场,客房和设备用房的防排烟问题

商场,客房和设备用房的防排烟问题

发布于:2005-01-07 17:20:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.面积超过4000平米的商场,尺寸约为84mx50m,有对外开启的外窗,这样的商场除了做平时通风还需要做防排烟吗????如果要做防排烟如何设置防烟分区?????排烟量如何计算?????

2.主楼未超过60米的对外有开窗的走道,该走到两边的房间为客房,此种客房走到要做排烟吗???

3.水泵房,配电间需要做排烟吗???

全部回复(164 )

只看楼主 我来说两句
  • lyl_lyyyfr
    lyl_lyyyfr 沙发
    关于第二个问题,个人认为:当走道两端有可开启外窗,且开窗面积满足内走道面积2%(此时,与走道相连的房间门应为防火门,否则,要将房间面积考虑进去),且走道内任何一点距最近排烟窗小于30m,内走道可不考虑机械排烟
    2009-02-20 15:02:20

    回复 举报
    赞同0
  • lvyang20031985
    到底配电室需要排烟吗?
    2008-11-17 20:29:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防烟楼梯间的风量计算

请教各位网友:我们这有一个高层工业厂房,防烟楼梯间的风量为30000M3/H,风压为1300PA,门为密封门,无窗,加压风机开启后楼梯间的正压很大,估计为1000PA,人从外面根本无法打开门进入楼梯间,请问怎么解决这个问题?

回帖成功

经验值 +10