请教各位网友:我们这有一个高层工业厂房,防烟楼梯间的风量为30000M3/H,风压为1300PA,门为密封门,无窗,加压风机开启后楼梯间的正压很大,估计为1000PA,人从外面根本无法打开门进入楼梯间,请问怎么解决这个问题?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • nky6666
    nky6666 沙发
    方法一:换风机,
    方法二:在出风总管上开一个口,设调节阀,将一部分风排至室外,保证室内50Pa即可。消防部门验收只测压力,不管风量多少。
    方法三:设余压阀,将压力泄至室外,估计要设多个
    2005-02-15 16:02:15

    回复 举报
    赞同0
  • bowyorzhui
    bowyorzhui 板凳
    风压太大了,最好换设备,要不就加泄压阀啊,不过有些浪费啊!