土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 版主版主!!!此变压器求教.高手快来

版主版主!!!此变压器求教.高手快来

发布于:2007-12-18 19:51:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
此图是变压器的图纸
400V/220V,给进口设备用的,Dd12这联接组别没用到过.从图上看T4为中性点,但为什么取在线圈的中间?
一次侧通390V后,中性点先不接地测得T1对T2、T2对T3和T1对T3均为227V;T1对T4和T2对T4为113V,但T3对T4则为200V,T4对地测出电压则为54V。后来按图上将T4(中性点)接地,也没有什么问题。
请教:
1。三角形接法中此中性点是怎么取的?为什么画在线圈的中间?
2。中性点对地为什么有54V电压,而直接接地也没有问题?
3。为什么T3对T4为200V?
请高手赐教!可加我QQ185917085。在线等。
谢谢!



1197978733440.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • liu80906
    liu80906 沙发
    不是中性点也能接地,电厂二次回路中电压小母线通常采用B相接地。
    2007-12-21 14:44:21

    回复 举报
    赞同0
  • bati3345
    bati3345 板凳
    T4图上标的就是中性点啊.不是中性点好像不能接地吧?
    真对自己感到惭愧,还好此群有好多高手.

    希望继续有人讨论给予解答!
    2007-12-20 20:34:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何计算变压器用多大的高低压母线

有谁帮帮我, 200kVA的配电变压器,10kV/0.4kV,应该用多大的高低压母线?怎么计算?是不是还需要用短路电流校验?

回帖成功

经验值 +10