土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 暖风机与温度传感器联锁起停

暖风机与温度传感器联锁起停

发布于:2007-12-18 16:59:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某仓库设有暖风机,同时在适当的位置设有温度传感器,要求温度低于5摄氏度时开启风机,当高于15摄氏度时停止风机,问出了用DDC或PLC之外怎么能够实现这个自动控制功能呢?因为该仓库内没有其它需要自动控制的设备,用DDC或PLC有点浪费。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liuyanqi617
    liuyanqi617 沙发
    用两个热水器温控器加一个中间继电器,一个控制开,一个控制关,及简单又便宜!给你发个图纸,专门为你设计,不知对你有用么!
    2008-02-22 14:21:22

    回复 举报
    赞同0
  • zigj
    zigj 板凳
    温度传感器(热电阻)信号进入数显表,一般数显表都有上下限报警接点,该接点信号经中间继电器进暖风机的
    接触器控制回路,即可控制暖风机运行。
    2007-12-18 19:35:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。