0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2160 人订阅
阅读下一篇
变频恒压供水系统采用3台水泵并联运行方式,压力传感器将主水管网水压变换为电信号,经模拟量输入模块,输入PLC,PLC根据给定的压力设定值与实际检测值进行PID运算,输出控制信号经模拟量输出模块至变频器,调节水泵电机的供电电压和频率。当用水量较小时,一台泵在变频器的控制下稳定运行,当用水量大到水泵全速运行也不能保证管网的压力稳定时,PLC给定的压力下限信号与变频器的高速信号同时被PLC检测到,PLC自动将原工作在变频状态下的泵投入到工频运行,以保持压力的连续性,同时将下一台备用泵用变频器起动后投入运行,以加大管网的供水量保证压力稳定。若2台泵运转仍不能满足压力的要求,则依次将变频工作状态下的泵投入到工频运行,再将一台备用泵投入变频运行。当用水量减少时,首先表现为变频器已工作在最低速信号有效,这时压力上限信号如仍出现,PLC首先将最先工频运行的泵停掉,以减少供水量。当上述2个信号仍存在时,PLC再停掉第2台工频运行的电机,直到最后一台泵用变频器恒压供水。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句1)在单相及两相线路中,N线截面应与相线截面相同。
2)在三相四线制配电系统中,N线的允许载流量应不小于线路中最大不平衡负荷电流,同时应考虑谐波电流的影响。当有下列情况,N线截面应不小于相线截面:(A)照明配电干线(B)当用电负荷主要为单相用电设备(C)以气体放电光源为主的配电线路(D)单相回路
3)采用晶闸管调光或计算机电源回路的三相四线配电线路,N线的截面应不小于相线截面的两倍
4)照明分支线以及截面为4平方毫米以下的干线,N线的截面应与相线截面相同。
本人新手,不才,照抄原文,希望对你能有所帮助,
回复 举报
回复 举报