发布于:2007-12-18 15:27:18
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
系统采用3台水泵并联运行方式,压力传感器将主水管网水压变换为电信号,经模拟量输入模块,输入PLC,PLC根据给定的压力设定值与实际检测值进行PID运算,输出控制信号经模拟量输出模块至变频器,调节水泵电机的供电电压和频率。当用水量较小时,一台泵在变频器的控制下稳定运行,当用水量大到水泵全速运行也不能保证管网的压力稳定时,PLC给定的压力下限信号与变频器的高速信号同时被PLC检测到,PLC自动将原工作在变频状态下的泵投入到工频运行,以保持压力的连续性,同时将下一台备用泵用变频器起动后投入运行,以加大管网的供水量保证压力稳定。若2台泵运转仍不能满足压力的要求,则依次将变频工作状态下的泵投入到工频运行,再将一台备用泵投入变频运行。当用水量减少时,首先表现为变频器已工作在最低速信号有效,这时压力上限信号如仍出现,PLC首先将最先工频运行的泵停掉,以减少供水量。当上述2个信号仍存在时,PLC再停掉第2台工频运行的电机,直到最后一台泵用变频器恒压供水。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
liufang_2001
沙发
非常感谢,正想下这方面的资料呢。回去好好的钻研钻研。
2009-11-04 11:31:04
赞同0
-
jackenpan
板凳
谢谢楼主!:time: :call:
2009-06-19 10:02:19
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报