土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟急求!在线等

菜鸟急求!在线等

发布于:2007-12-18 15:07:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟做了个图,计算出电流是76A的,入线用的是VV22 25mm的,有1分线箱,我用了BV线连接,42A左右的电流,请问用线是单这个配电箱的电流载量还是两个一起的载量,如果是两个的,那么就得用50平方的,就大于了入线,如果只是一个的,那么16平方的就够了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞影道人
    飞影道人 沙发
    一点没看懂,真是怀疑我的智商了!
    2007-12-19 09:17:19

    回复 举报
    赞同0
  • kivyn
    kivyn 板凳
    没大看懂你的意思,但我觉得25的就可以
    2007-12-18 17:16:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多