土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管的制冷量与进出水温差的问题?

风机盘管的制冷量与进出水温差的问题?

发布于:2005-01-02 09:40:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
考试培训教材第323页有一段话:“当风机盘管风量不变,平均水温相同而水温差不同时,如当冷冻水进出口温度由7/12变为6/13时,风机盘管的制冷量减少12%。”,怎么理解?
虽然(12+7)/2=(13+6)/2=9.5度,但是12-7=5度温差,13-6=7度温差,水侧的换热加强了,空气侧的换热反而减弱了?怎么理解?

全部回复(174 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1499069633082

    盘管内结垢就会造成这个情况。
    2017-07-03 16:18:03

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1499069633082
    风机盘管,风机盘管,回水温度增大,楼主有没有考虑过是因为盘管内有结垢堵塞呢?所以空气侧换热减弱。
    2017-07-03 16:17:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

望各位有识之士前来出谋划策

我这里有个工程,首层大厅层高7.5米,面积300平方米左。前后门是玻璃幕墙,室外冷风侵入明显。左右两门有少许过堂风,选取三洋2000立方米/时新风机四台。每台风道上有直径315的旋流风口两个。空调系统调试时大厅温度总是上不来(大厅实测温度接近室外温度),经查是出风距离太近,到距地面3.5米左右时才有热风吹感。热风打不下来,请教各位大虾,如何解决这个问题。