土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于水冷冷水机组的一个问题

关于水冷冷水机组的一个问题

发布于:2007-12-18 13:08:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
水冷冷水机组(冷却塔形式的),为什么要设冷却水低于18度时的保护呢? 曾经还有一家医院因在冷却水14度时强行开机而烧坏过一台压缩机呢。为什么啊,冷却水不是越低越好吗?
还有,那地源热泵机组为什么能用几度的地下水做冷却水? 而水冷冷水机组(冷却塔形式的)却连十几度的水都嫌温度低而不能用呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tulan17
    tulan17 沙发

    感谢。那么此问题岂不成了机组提高效率的瓶颈了吗?目前有没有好的解决办法? 分油器是否还有其他不受温度限制的形式呢?
    2007-12-19 10:55:19

    回复 举报
    赞同0
  • whiffing
    whiffing 板凳


    压差回油的冷水机组限制低温度冷却水导致的低油压带来的压缩机缺油。
    2007-12-19 10:46:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氟系统新风机

各位仁兄:谁知道有没有氟系统新风机的??急求!!!!十万火急!!!!!

回帖成功

经验值 +10