屋顶增压泵的启停压力值到底如何确定?

发布于:2007-12-18 10:49:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
去审图公司回来 问了老工程师,还有新的年轻人也没有一个能做出具体回答的,难道给排水论坛上没有高手?希望楼主看到帖后能想法解决下。
1.小罐”是指按规范要求,配合高位水箱增压而设置的气压给水装置。该装置
的气压罐仅储存火灾初期的30S的消防用水量,对消火栓给水系统,其调节容积为
2支水枪30S用水量,即2×5(L/S)×30=300(L);对自动喷水灭火系统,其
调节容积为5只标准喷头30S的用水量,即5×1(L/S)×30=150(L)。
2、"消防栓和喷林系统能否共用一套气压给水设备作为两者的稳压设备?如果可
以,那该如何计算选择? "
理论上可以共用,实践中不宜共用。理由:
a. 理论上管网的渗漏量可以视为零,实际上是个变数。
b. 稳压设备的稳压泵的出水量受二个因素的制约:必须大于管网的渗漏量,同时
必须小于最小消防出水单元的出水量(消火栓5l/s或2.5l/s,喷淋头1l/s)。
c. 实践中稳压设备的稳压泵的出水量,一般是消火栓系统1.2-1.5l/s,喷淋系统
0.4-0.6l/s。然而,消火栓系统1.2-1.5l/s却大于喷淋头1l/s,而喷淋系统0.4-0.6l/s
又恐小于消火栓管网的渗漏量,故只好不共用而分设了
但是实际上我们是用两套泵,屋面建筑的一般都没有做泵房,结构也不知道怎么办?这个问题太模糊了。到底屋顶的设备怎么处理好呢?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • gpechj02
    gpechj02 沙发

    谁是楼主?想问什么?
    问的稀奇古怪,回答的有的是不知所云,还有灌水者,更有甚者做广告。
    仔细看了一下,只看明白了一个要问的问题-“喷淋与消火栓系统能否共用增稳压设备”?
    答案:可以。
    下面是本人想的问题:“稳压泵的流量怎么选,扬程怎么选”
    答案:国际图集里很清楚。
    2007-12-20 22:34:20

    回复 举报
    赞同0
  • chh2007
    chh2007 板凳
    我们这里都是消防和自喷共用的,只是在需要压力小的出水管道(消火栓或自喷)上增设减压阀。
    2007-12-20 13:10:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池与生活水箱在小区给排水利用中的矛盾

《建筑给水排水设计规范》3.2.8条“生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置”。意思很明确,禁止生活饮用水池(箱)与其它用水的水池(箱)合并设置。而《建筑设计防火规范》8.6.2.7条“消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施”和《高层民用建筑设计防火规范》7.3.4“消防用水与其它用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施”。很明显,消防规范并不排斥与生活饮用水合用,目的很明确,是为了防止消防水长时间不用水质变坏。的确在设计中我们很为难,和起来设置吧,《建筑给水排水设计规范》不允许。分开设置吧,现在一做就是300~500立方的水池,长时间不用水质恶化,浪费水;而且甲方意见也很大,消防水池占地往往很大,再设一个生活调节水箱就更浪费面积了。请问各位你们是如何解决这个问题的?