土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 脚手架施工方案

脚手架施工方案

发布于:2007-12-18 00:32:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
KOYOO花园工程普通落地外脚手架施工方案
一、 工程概况
龙华KOYOO花园工程位于深圳市龙华镇19区(建设西路南侧),西距龙江河大酒店约50m,东面为居民住宅区,建设西路北侧为建设中的住宅区。该项目是群体商业住宅小区,由深圳市筑友投资有限公司兴建,深圳市华筑工程设计有限公司设计,深圳市帮迪建设监理有限公司监理,江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司总承包。
本小区由9幢多层及小高层建筑组成,集商业、住宅于一体,其中1、6、9、10号楼采用预应力管桩,持力层为强风化岩,2、3、5号楼为筏板基础,7、8号楼、托儿所为桩下扩展基础,持力层为老土,本小区总建筑面积为57499.7m2。各栋建筑高度如下:1#楼33.50米;2#楼32.20;3#楼32.20米;5#楼32.20米;6#楼55.20米;7#楼18.20米;8#楼18.20米;9#楼18.20米;10#楼21.60米。本脚手架方案为除6#楼外的其它各栋的普通脚手架方案,6#楼脚手架方案另行编制。
根据该工程的设计特点及现场的实际情况,从经济、适用、安全和可行等要求出发,确定按常规选用扣件钢管脚手架搭设普通脚手。(平面布置见附图一)。
二、 施工准备
(一)、技术安全准备
1、 架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》要求的条件,经培训、考核、取得安全操作证并已体检合格,方可从事脚手架安装、拆卸作业。
2、 脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的架杆、扣件等材料运至现场,分类堆放,搭设前应清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并应做好排水沟。
3、 架子工作业时,必须戴好安全帽,系安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆卸下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、开玩笑。
4、 搭设人员计划安排20人,以确保工期和质量要求。
(二)、材料准备
1、 钢管
脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》,钢管采用Ф48壁厚3.5mm高频焊缝钢管,材质应符合《普通碳素结构钢技术要求》GB700—88中的Q235-A钢的技术要求,弯曲变形、锈蚀钢管或者已被打过孔眼的钢管不得使用。
2、 扣件
脚手架所使用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架》的规定,材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831规定。
3、 脚手板
脚手板采用钢笆片,钢笆片采用Φ10和Φ6圆钢点焊制成。一般规格为1050x1000mm。
4、 安全网
按市安全部门有关规定,采用密目式安全网。
三、外脚手架构造
外脚手架从首层地面开始搭设,具体构造说明如下:
1、 平面布置
立杆纵向间距1500mm,横向间距1000mm,内排立杆距建筑物净距为400mm,立杆在转角及短边处按具体尺寸进行分档,立杆与横杆用直角扣件扣紧。立杆的直接接头应相互错开50%。立杆的接关、相邻杆要错开,并布景在不同步距内,其接头距大横杆的距离不要大于步距的1/3。
2、 立面布置
大横杆步距1800mm,剪刀撑要求满设,与水平杆夹角在45°-60°之间。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • l459682468
    l459682468 沙发
    :loveliness: 万分感谢楼主
    2009-07-06 23:50:06

    回复 举报
    赞同0
  • xiyuezhairen
    xiyuezhairen 板凳
    太好了,衷心感谢楼主把这么好东西分享出来,把这么好的网站介绍给大家,我对楼主的敬仰之情有如滔滔洪水绵绵不绝,有如黄河泛滥,一发不可收拾.再再次感谢!
    除了感谢之外已经无话可说了!!!!
    楼主,你真是太伟大了?共享是我们论坛存在的基础.望多多上传!!!
    2009-07-06 20:12:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1581 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

专项方案

专 项 方 案(施工临时用电)工程名称:筑友KOYOO花园工程地点:深圳市宝安区龙华镇编制单位:江苏华建七处二工区 审批单位:江苏华建编 制 人: 审 批 人:审 核 人: 审批负责人:编制日期: 审批日期:目 录一、 施工用电负荷计算二、 变配电及低压电器选择三、 低压线路布置四、 绘制用电平面图、配电系统图、平面图等五、 安全技术措施和防火措施

回帖成功

经验值 +10