土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 净空超过12米了,自喷系统怎麽做最简单

净空超过12米了,自喷系统怎麽做最简单

发布于:2007-12-17 21:44:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
两层的商业用房,二层的房间有几处局部净空超过12米了,喷淋怎麽做?最大的跨度为8.1m,分层做侧喷可以不?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xuguifeng2004
    xuguifeng2004 沙发
    做大空间智能型主动喷水系统
    广东省有规范
    我有北京公司的电话
    我的电话是010-67856060-5709
    2007-12-26 13:24:26

    回复 举报
    赞同0
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 板凳
    做雨淋
    2007-12-26 09:12:26

    回复 举报
    赞同0