2层食堂,每层消防管道水平成环,可以吗?
2层食堂,每层消防管道水平成环,可以吗?
学校食堂,每层120m×70m,立管上如果设阀,易被学生关闭,拟每层消防管道水平成环,一环在地面以下,一环在屋顶,每5个消火栓用阀分隔,阀设在室外井内或屋顶,2个环之间用立管连通。
请问,这样做,有无不妥,是否违反规范?
发布于
2007-12-17 21:39:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lirui1031
我一般这样处理:在一层顶板下干管成环,立管不设阀门,只在干管上设阀门:每接出一个立管加一个阀门.既遵守规范,消防部门也能审批通过.
2007-12-17 21:52:17
来自 PC
评论
举报
lesehan
不用这么麻烦,在一层板底设一个水平环即可。