此图是变压器的图纸,二次侧图纸见5楼。
400V/220V,给进口设备用的,Dd12这联接组别没用到过.从图上看T4为中性点,但为什么取在线圈的中间?
一次侧通390V后,中性点先不接地测得T1对T2、T2对T3和T1对T3均为227V;T1对T4和T2对T4为113V,但T3对T4则为200V,T4对地测出电压则为54V。后来按图上将T4(中性点)接地,也没有什么问题。
请教:
1。三角形接法中此中性点是怎么取的?为什么画在线圈的中间?
2。中性点对地为什么有54V电压,而直接接地也没有问题?
3。为什么T3对T4为200V?
请高手赐教!可加我QQ185917085。在线等。
谢谢!