土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟老大难问题请教高手

防排烟老大难问题请教高手

发布于:2007-12-17 16:27:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下车库排烟系统,排烟风机负担两个排烟系统,在排烟支管上设置排烟防火阀,此处排烟防火阀是否在280摄氏度联锁关闭排烟风机?规范上没有明确与排烟风机连锁。
  • lflxl
    lflxl 沙发
    不能连锁关闭风机 ,因为另一区也许需要排烟
    2007-12-18 13:42:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

又遇到难题了,谁给看看

楼梯间画圈的部位3层以上是外窗,所以是自然排烟。没其他的措施了。可是到了一层和二层的时候变成了商业网点,这个部位变成的死墙,那是不是需要设防排烟啊,没地方设置了,一共是11层的住宅(1,2层是商业网点)。

回帖成功

经验值 +10