又遇到难题了,谁给看看

发布于:2007-12-17 13:55:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
楼梯间画圈的部位3层以上是外窗,所以是自然排烟。没其他的措施了。可是到了一层和二层的时候变成了商业网点,这个部位变成的死墙,那是不是需要设防排烟啊,没地方设置了,一共是11层的住宅(1,2层是商业网点)。

1197870908197.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • wmm6375
    wmm6375 沙发
    封闭楼梯间肯定是开窗的,但是开多大有要求吗?
    2007-12-24 11:41:24

    回复 举报
    赞同0
  • lh1996
    lh1996 板凳


    从规范上看,从来没有见过封闭楼梯间需要做加压送风的。凡是我们需要做加压送风的楼梯间必定都是防烟楼梯间。封闭楼梯间和防烟楼梯间的区别在于时候为楼梯间设了前室。另,封闭楼梯间必须能开窗,若不能,则应做成防烟楼梯间。