土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用分体空调室外机(两台)凹口处对安时相对最小距离

家用分体空调室外机(两台)凹口处对安时相对最小距离

发布于:2004-12-31 17:37:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一高层住宅,在凹口内有两台空调室外机需要在相对位置处安装,请问在凹口处对安时相对最小距离为多少,本工程实际安装时两台室外机相对距离为两米,是否合适,谢谢!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • huangcheng
    huangcheng 沙发
    只要安装时达到两台机组间的气流不相互影响的要求就行了。你可以试一下,一台机组运行时,在另一台的安装方位看看多远感觉不到气流,那么安装距离就是这个距离的两倍。
    2005-01-06 14:42:06

    回复 举报
    赞同0
  • xmmhb
    xmmhb 板凳
    两台安装的水平距离最好大于50CM,上下安装最也大于20CM
    2005-01-03 16:42:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多