土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用分体空调室外机(两台)凹口处对安时相对最小距离

家用分体空调室外机(两台)凹口处对安时相对最小距离

发布于:2004-12-31 17:37:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一高层住宅,在凹口内有两台空调室外机需要在相对位置处安装,请问在凹口处对安时相对最小距离为多少,本工程实际安装时两台室外机相对距离为两米,是否合适,谢谢!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • huangcheng
    huangcheng 沙发
    只要安装时达到两台机组间的气流不相互影响的要求就行了。你可以试一下,一台机组运行时,在另一台的安装方位看看多远感觉不到气流,那么安装距离就是这个距离的两倍。
    2005-01-06 14:42:06

    回复 举报
    赞同0
  • xmmhb
    xmmhb 板凳
    两台安装的水平距离最好大于50CM,上下安装最也大于20CM
    2005-01-03 16:42:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于户式中央空调室内机的几点疑问

户式中央空调室内机风机盘管形式与两面处风带面板形式在价格上相差多少,以国内品牌为例,如采用风机盘管形式,需增加风管后使用,在增加风管后其费用是否与带面板的两面出风形式价格相差不多,望大家帮忙

回帖成功

经验值 +10